電壓10KV.容量1000KVA的變壓器的啟動電流怎么算
上一主題
下一主題
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
515 個
工控威望:
754 點
下載積分:
1653 分
在線時間: 724(小時)
注冊時間:
2010-07-23
最后登錄:
2024-09-22
查看qq593276766的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-03-17 18:27
全看
|
小
中
大
我們現在一臺額定一次電流57.74A,現在第一次通電高壓油開關跳閘,油開關速斷電流設定500A,實際記錄啟動電流達到708A,然后油開關跳閘了,我們在低壓送電升壓到10KV沒問題,F在找不到原因,請大家幫忙。
分享
張棟嶺
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
90 個
工控威望:
226 點
下載積分:
6010 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間:
2013-05-27
最后登錄:
2024-12-10
查看張棟嶺的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-03-17 21:22
全看
|
小
中
大
變壓器空載合閘涌流是很大的可到額定電流的十幾倍,可以用1秒短延時躲開合閘涌流維持時間很短的,也可以增大瞬動值來躲避合閘涌流。(變壓器盡可能空載或輕載合閘)
分享
張棟嶺
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
90 個
工控威望:
226 點
下載積分:
6010 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間:
2013-05-27
最后登錄:
2024-12-10
查看張棟嶺的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-03-17 22:50
全看
|
小
中
大
先確定一下電網電壓是多少,變壓器分接開關的位置,分接開關在-5%的位置電壓在+10%這時合閘涌流很大的,還有那油開關是多油的還是少油的,現在新設備很少用了用的是真空開關了,如果是多油開關缺油容易弧閃的,少油開關是三相獨立的滅弧室少點油不太要緊是合閘不是分閘,供電局申請的容量,新設備請廠家協助解決或現場與出廠報告校對。短延時0.2-0.5秒可以滿足了,我單位為了適應起重設備用的1秒,供電局跳閘了肯定存在問題他的閘不容易跳的除非發生短路單相對地只是報警,測測變壓器一二次對地絕緣電阻(搖表用2500-5000伏)。變壓器導電桿母排連接擰緊導電桿絕對不能發生旋轉,旋轉了很可能發生故障。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(qq593276766) 分析正確,謝謝指點。