電壓10KV.容量1000KVA的變壓器的啟動電流怎么算
上一主題
下一主題
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
515 個
工控威望:
754 點
下載積分:
1653 分
在線時間: 724(小時)
注冊時間:
2010-07-23
最后登錄:
2024-09-22
查看qq593276766的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-03-17 18:27
全看
|
小
中
大
我們現在一臺額定一次電流57.74A,現在第一次通電高壓油開關跳閘,油開關速斷電流設定500A,實際記錄啟動電流達到708A,然后油開關跳閘了,我們在低壓送電升壓到10KV沒問題,F在找不到原因,請大家幫忙。
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
965 個
工控威望:
1172 點
下載積分:
3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間:
2011-03-26
最后登錄:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-03-17 22:27
全看
|
小
中
大
一般變壓器一次側速斷保護整定值不小于額定電流的15倍,不大于額定電流的25倍,時間0.1秒,變壓器短路保護是可靠地。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(qq593276766) 效果顯著,可以解決問題。
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
965 個
工控威望:
1172 點
下載積分:
3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間:
2011-03-26
最后登錄:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-03-17 22:31
全看
|
小
中
大
引用
引用第8樓qq593276766于2014-03-17 21:40發表的 :
現在變壓器就是空載啟動的。如果短延時1秒就怕供電局跳閘了,已經搞過一次供電局跳閘了。
這個還要看上一級開關速斷動作電流是多少?速斷時間一般不會超過0.1秒。有時電流倍數減小點,時間可以延長到0.2秒。這個要根據具體情況來決定。1秒就不叫速斷了。
[ 此帖被liuhuaxing在2014-03-17 22:38重新編輯 ]