關于臺達DVP-ES 脈沖計數問題及高速運轉問題
上一主題
下一主題
meipingboy
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
529 個
工控威望:
736 點
下載積分:
9650 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間:
2009-09-13
最后登錄:
2025-07-11
查看meipingboy的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-03-17 16:37
全看
|
小
中
大
最近無聊,手頭有個臺達PLC
一般控制步進電機,脈沖是由Y0 輸出,但我要知道Y0輸出了多少個脈沖,
查了資料及百度了,不知道怎么讀取Y0輸出的脈沖當前值。
用計數器(C235等等),就不用說了。
有不用高速計數器,就能讀取的方法嗎?
[ 此帖被meipingboy在2014-03-26 10:45重新編輯 ]
活到老學到老:還有 8 分沒學到
分享
ysh0718
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
15 個
工控威望:
1096 點
下載積分:
5863 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間:
2011-11-15
最后登錄:
2015-05-22
查看ysh0718的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-03-17 17:11
全看
|
小
中
大
地址D1030查看
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(meipingboy) 謝謝,確實可以 說明書上 ..