最近無聊,手頭有個臺達PLC
一般控制步進電機,脈沖是由Y0 輸出,但我要知道Y0輸出了多少個脈沖,
查了資料及百度了,不知道怎么讀取Y0輸出的脈沖當前值。
用計數器(C235等等),就不用說了。
有不用高速計數器,就能讀取的方法嗎?
[ 此帖被meipingboy在2014-03-26 10:45重新編輯 ]
活到老學到老:還有 8 分沒學到
分享
meipingboy
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
529 個
工控威望:
736 點
下載積分:
9650 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間:
2009-09-13
最后登錄:
2025-07-11
查看meipingboy的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-03-21 14:59
全看
|
小
中
大
ES可以驅動步進電機,但又出現新問題:
頻率在1KHZ,步進電機運轉正常。
2KHZ時,電機無法運行,電機強烈振動還有很響的嗡嗡聲。
懷疑接地沒接好,干擾了輸出波形,特地用示波器測,+5V的方波很清楚,無干擾。
有朋友碰到這個問題嗎?
活到老學到老:還有 8 分沒學到
分享
meipingboy
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
529 個
工控威望:
736 點
下載積分:
9650 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間:
2009-09-13
最后登錄:
2025-07-11
查看meipingboy的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-03-26 10:50
全看
|
小
中
大
問題找到,應該用PLSR指令,輸出附加 / 減速的。
一下子突然從頻率2KHZ啟動,由于電機慣性問題,來不及達到此速度,所以才嗡嗡響。
用PLSY只能在 1KHZ以下運行。
[ 此帖被meipingboy在2014-03-26 19:43重新編輯 ]