我有一個226的PLC,現在出現一個現象,運行一會兒就停止運行,STOP燈亮,SF亮紅燈,不能和電腦通訊,提示通訊超時。過一會兒又正常運行,RUN亮綠燈,又能通訊。如此重復。我自己寫了一個簡單程序,系統塊也按默認值下載下去也是一樣的故障。請各位高手指點。謝謝!
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-03-14 10:27
全看
|
小
中
大
首先你先確認cpu電源的連接是否可靠,查看程序是否使用到stop指令。既然你已經新建一個程序到cpu,那后面的那條概率就沒有了。
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-03-14 10:32
全看
|
小
中
大
同樣的問題發了2次。
你的問題可能的原因是電源本身或者連接存在接觸不可靠的問題。
確認電源連接你可以如接觸器啟動/停止那樣接一個線路接觸電源是否存在瞬間掉電。確認電源本體只能是更換來排除了或者打開PLC看電源板的各連接插排是否插好,電源部分元件是否存在虛接等。
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2014-03-14 13:19
全看
|
小
中
大
你的故障停機現象與通訊口無關。與PLC電源板有關,與你的plc供電性能有關。