現有三根加熱絲,用三相可控硅移相控制,采用星型接法 中心點不接地,
故障現象:B相電流大于A相與C相電流, 大接近30個安培,斷掉控制器控制電源后,發現三相任然有電流,A 與 C有15A, B 有20A.
求解。!
分享
junjie
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
83 個
工控威望:
196 點
下載積分:
626 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間:
2011-04-25
最后登錄:
2022-05-11
查看junjie的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-03-14 10:15
全看
|
小
中
大
根據你的電路結構,是屬調壓調功電路,是觸發控制半波的,可以用萬用表(二極管檔)量一下單向可控硅和負相二極管(假定可控硅為正半波),假如硬件檢測沒問題,用示波器觀察每相電源與觸發波形同步情況(注意!一般示波器不支持通道隔離,是共地的),應該是在90度以內觸發.