現有三根加熱絲,用三相可控硅移相控制,采用星型接法 中心點不接地,
故障現象:B相電流大于A相與C相電流, 大接近30個安培,斷掉控制器控制電源后,發現三相任然有電流,A 與 C有15A, B 有20A.
求解。!
分享
supermax
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
590 個
工控威望:
2540 點
下載積分:
3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間:
2011-03-20
最后登錄:
2021-03-26
查看supermax的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-03-13 08:01
全看
|
小
中
大
第一檢查供電是否正常,測控制器的三相輸入電壓,最好能測到可控硅的輸入端。
第二你要確A,B,C各相是不是每相是有相同功率多組發熱絲并聯使用,是的話你要檢查A和C相有沒有斷了部分發熱絲。
第三檢查A,B,C可控硅輸出電壓是否相等,因單相可控硅可以通過改變導電角來改變輸出電壓,如果輸出電壓不同電流當然不同。
如果B相可控硅擊穿,你可關掉電源,用萬用表電阻檔測一下B相可控硅兩端是否電阻很小,如果是,或有懷疑你就把它和A或C相可控硅對掉一下。