用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
科學
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
無功補償電容柜在電路中的接法
上一主題
下一主題
youzida_121
由自達
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
188 個
工控威望:
900 點
下載積分:
1955 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間:
2011-02-15
最后登錄:
2025-01-31
查看youzida_121的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-03-06 20:35
全看
|
小
中
大
圖片:
這是配電開關室內的無功補償柜的圖紙,這排無功補償柜實際接在B點,但總感覺變壓器總開關的電流偏大,這排電容柜的接線位置可能有問題,但又說不清楚為什么,大家幫我分析看看,謝謝。
分享
ffd001
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
136 個
工控威望:
700 點
下載積分:
584 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間:
2013-10-17
最后登錄:
2023-06-02
查看ffd001的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-03-07 09:27
全看
|
小
中
大
你還是了解一下補償柜的原理
天行健
分享
ffd001
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
136 個
工控威望:
700 點
下載積分:
584 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間:
2013-10-17
最后登錄:
2023-06-02
查看ffd001的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-03-07 09:30
全看
|
小
中
大
補償柜補償的是電壓相位和電流相位的差,接在那就補不了其它分支
天行健
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
無功補償電容柜在電路中的接法
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院