請問一下大家,目前我的控制要求是,編碼器使用500脈沖,絲桿轉一圈是12.7MM,我是用編碼器做反饋信號,請問編碼器無法匹配一比一,假如我在觸摸屏上面設置10MM,計數器走到10MM切刀輸出,輥筒編碼器反饋回來數據是393.7,要怎么去計算一比一?
分享
guafa58
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
173 個
工控威望:
389 點
下載積分:
2916 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間:
2010-10-28
最后登錄:
2025-07-26
查看guafa58的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-03-08 17:51
全看
|
小
中
大
1.根據 編碼器反饋脈沖500 pulse;絲杠螺距是12.7mm;
則, 脈沖當量是: 12.7mm / 500pulse = 0.0254 mm/pulse ;
2.你在PLC里面做個浮點除法;如你設置是 10 mm,那么得到 10 / 0.0254 =393.7 即 397或398個脈沖,通過高速計數來比較,就可以了;
3.你的設定數據 x mm,同2做除法,就OK;