變壓器功率不變,初端電壓460V降為380V,變壓器是否可以使用?
上一主題
下一主題
tcw
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
136 個
工控威望:
275 點
下載積分:
2870 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間:
2011-09-24
最后登錄:
2021-06-09
查看tcw的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-02-25 16:48
全看
|
小
中
大
請問各位高手!
現有一套美國進口設備,有一個控制加熱變壓器,使用功率104KVA,變壓器如圖
變壓器
,輸入電壓460V,如果輸入電壓380V,控制加熱的功率不變的情況下,變壓器是否可以使用?
分享
273144225
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
7 個
工控威望:
124 點
下載積分:
1279 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間:
2014-02-14
最后登錄:
2016-12-09
查看273144225的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-02-25 20:06
全看
|
小
中
大
可以用的,因為美國的動力電制是440,60HZ中國的是380v,50HZ
電壓只相差60V,這個倒不是太大的問題,只是你在加熱變壓器通電后,緩慢的增加二次側的負載,還有你二次側的輸出電壓你沒有給個定數,如果是定數,你可以根據電壓來測算你的一次側電流,這樣就比較清楚你的變壓器一次和二次的電流,另外就是注意變壓器的溫度變化,如果是在這個季節的北方,我認為是可以用的。