變壓器功率不變,初端電壓460V降為380V,變壓器是否可以使用?
上一主題
下一主題
tcw
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
136 個
工控威望:
275 點
下載積分:
2870 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間:
2011-09-24
最后登錄:
2021-06-09
查看tcw的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-02-25 16:48
全看
|
小
中
大
請問各位高手!
現有一套美國進口設備,有一個控制加熱變壓器,使用功率104KVA,變壓器如圖
變壓器
,輸入電壓460V,如果輸入電壓380V,控制加熱的功率不變的情況下,變壓器是否可以使用?
分享
d7200ge
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
10 個
工控威望:
129 點
下載積分:
3005 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間:
2014-01-26
最后登錄:
2015-09-08
查看d7200ge的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-02-25 19:51
全看
|
小
中
大
1.初級線圈電流
I=10400/1.732*480=125A
2.理論上 初級線圈製造時選用耐流導線125A為安全值(可能稍大但須確定)
則初級改380V
功率=1.732*380*125=82.27KVA
所以變壓器可用但是安全因素使輸出功率會降低
本帖最近評分記錄: