用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
放松
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
變壓器功率不變,初端電壓460V降為380V,變壓器是否可以使用?
上一主題
下一主題
tcw
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
136 個
工控威望:
275 點
下載積分:
2870 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間:
2011-09-24
最后登錄:
2021-06-09
查看tcw的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-02-25 16:48
全看
|
小
中
大
請問各位高手!
現有一套美國進口設備,有一個控制加熱變壓器,使用功率104KVA,變壓器如圖
變壓器
,輸入電壓460V,如果輸入電壓380V,控制加熱的功率不變的情況下,變壓器是否可以使用?
分享
軒行天下
我一直在努力
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
278 個
工控威望:
7015 點
下載積分:
3820 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間:
2013-05-18
最后登錄:
2025-03-01
查看軒行天下的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-02-25 18:57
全看
|
小
中
大
可以用的
為了鄉鎮農民奔向小康生活,我一直在努力。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
變壓器功率不變,初端電壓460V降為380V,變壓器是否可以使用?
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院