輸入驗證碼:
真相
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
特殊模組佔用主機點數??
上一主題
下一主題
h30631
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
90 個
工控威望:
230 點
下載積分:
813 分
在線時間: 339(小時)
注冊時間:
2012-09-05
最后登錄:
2018-04-17
查看h30631的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-01-21 10:22
全看
|
小
中
大
請問主機右側掛上的模組,例如1PG等等
有說明佔用點數 輸出輸入8點
請問是怎麼算 輸出 輸入??
意思是主機有8點不能用?
假設我1臺主機點數已經用滿了都接氣缸感測器
輸出輸入都用完,之後在加上一臺1PG
請問會有什麼影響?
[ 此帖被h30631在2014-01-22 11:00重新編輯 ]
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8303 個
工控威望:
10437 點
下載積分:
21237 分
在線時間: 3109(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-07-05
查看guochunyi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-01-21 10:37
全看
|
小
中
大
意思是說擴展模塊的I/O地址分配的時候要注意對應。
樓主留言:
版主好
不懂你的意思是什麼
如果掛很多臺1PG
對於主機的X&Y點
有沒有影響呢?
謝謝
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8303 個
工控威望:
10437 點
下載積分:
21237 分
在線時間: 3109(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-07-05
查看guochunyi的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-01-21 20:26
全看
|
小
中
大
對于主機的X&Y無影響,但對總點數有影響,例如下圖所示:
樓主留言:
所以是說供應的電流會不足
謝謝版主
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。