用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
睡眠
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
各位大俠,幫幫忙,伺服以5個速度走5個路程怎么實現
上一主題
下一主題
a475100193
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
172 個
工控威望:
353 點
下載積分:
958 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間:
2009-12-13
最后登錄:
2022-06-30
查看a475100193的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-01-19 08:52
全看
|
小
中
大
在一絲桿上,要求伺服電機以5個段速走完。在整個過程中,每個段速都有對應的路程,中間不能停頓。
例如第一段:以100HZ走完3M; 第二段:以200HZ走完2M; 第三段:以50HZ走完5M,。。。。
PLC發第一段的脈沖給伺服驅動器,我們怎么知道伺服電機已經走完第一段?,第二段的脈沖什么發?
PLC與伺服是開環控制的,
分享
jesselai
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
223 個
工控威望:
403 點
下載積分:
5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間:
2008-12-05
最后登錄:
2016-07-13
查看jesselai的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-01-21 08:26
全看
|
小
中
大
如果用西門子200來做的話,就是多段速控制,五段就是編寫五個數據包,完全滿足樓主的控制要求。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
各位大俠,幫幫忙,伺服以5個速度走5個路程怎么實現
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院