大家好,請教下FX3U控制三菱伺服電機的問題,要求在觸摸屏上顯示移動距離。程式如下圖所示:其中K4096pluse/rew是伺服編碼器輸出脈沖,但K99不知道是什么意思?
實際距離=PLC脈沖值寄存器*99/伺服編碼器輸出脈沖。 還有大家在做這類項目時是怎么計算呀?
請大家多多指教!謝謝!
分享
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1977 個
工控威望:
6489 點
下載積分:
968 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間:
2009-01-13
最后登錄:
2025-07-14
查看銘杰工控的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-01-17 08:20
全看
|
小
中
大
如果用伺服來做定位控制 為了避免累計誤差 不建議在PLC程序內做運算 直接伺服參數內設定好電子齒輪比
最后一個脈沖當量對應0.01mm或0.001mm直接在觸摸屏面板就可以顯示當前的移動量。
下圖是用維綸觸摸屏和FX3G的例子
溫嶺市正凱自動化設備有限公司 15057679726