請問三菱2n 輸入端按鈕太多可以外部供電嗎,如果可以,怎樣接線?謝謝
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-01-16 12:56
全看
|
小
中
大
如果是觸點(按鈕)它本身就是無源負載,不需要消耗電能的,外部連接最多個,也沒有關系。但是如果外部連接的是三線制的接近開關、光電開關等等作為輸入,因為這些器件是需要消耗PLC有限的電源能量的,所以需要外置電源供電。
實際上處于安全角度考慮,所有輸入、輸出都不能夠直接取PLC的工作電源!一旦外部信號線短路極有可能造成PLC無法建立電源而停止工作,這個是致命的。
外部電源供電的方法:(參考FX用戶手冊)
將輸入端的com與外部電源參考點連接,取消PLC的24V端子連接而改到外部電源正端上。