近來做了個商場用電安裝工程,照明用電是日光燈,3*20W的燈盤(3*18W),每個回路有4個燈盤,有的5個燈盤,電感式鎮流器(帶起輝器的那種),測得5個燈盤電流是6.2安,4個燈盤有5.1安,單獨測一個燈盤也有0.9安,一個燈盤三支20W燈,加起來才60W,每個鎮流器再加10W,共加起來每個燈盤才90W,怎么會有這么大電流?電流表是準確的。
分享
thcgw
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
207 個
工控威望:
389 點
下載積分:
1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間:
2009-02-20
最后登錄:
2018-02-05
查看thcgw的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-01-10 16:33
全看
|
小
中
大
電感式鎮流器的功率因數只有0.5。根據P=cos¢IU
分享
thcgw
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
207 個
工控威望:
389 點
下載積分:
1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間:
2009-02-20
最后登錄:
2018-02-05
查看thcgw的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-01-10 16:42
全看
|
小
中
大
純電阻負載交流電,電壓與電流是同相的,就是電壓最高時電流最大。
電感式鎮流器的日光燈的功率因數,實際是電壓與電流有相位差。
見圖。圖A是電感式鎮流器的日光燈線路,圖B是電壓V0與電流I0間有相位差φ,COSφ就是功率因數了。
算功率因數的定義式:COSφ(功率因數) = VB*IL(有效功率)/V0*I0(視在功率)
因為鎮流器與燈管串聯,所以鎮流器電流IL也就是燈管電流;那么日光燈有效功率為燈管電壓VB乘電流IL。
分享