大家好,請教下,DRVI D600 K30000 Y0 Y5與DDRVI D600 K3000 Y0 Y5控制伺服電機,若D600的值設定為5000。那么FX3U PLC所發出的脈沖數目是一樣的嗎?(即電機旋轉角度一致) 請大家指導一下。謝謝!
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161307 分
在線時間: 3237(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-06
查看sjm213的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-01-03 16:42
全看
|
小
中
大
是一樣,但要確保D601=0