用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
愛情
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
輸入16位與32位指令脈沖數目是否相同
上一主題
下一主題
suiyuan666
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
735 個
工控威望:
1390 點
下載積分:
4944 分
在線時間: 746(小時)
注冊時間:
2008-06-15
最后登錄:
2025-06-17
查看suiyuan666的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-01-03 13:25
全看
|
小
中
大
大家好,請教下,DRVI D600 K30000 Y0 Y5與DDRVI D600 K3000 Y0 Y5控制伺服電機,若D600的值設定為5000。那么FX3U PLC所發出的脈沖數目是一樣的嗎?(即電機旋轉角度一致) 請大家指導一下。謝謝!
分享
lijinniu
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
623 個
工控威望:
3669 點
下載積分:
29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間:
2007-08-17
最后登錄:
2024-06-11
查看lijinniu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-01-03 14:49
全看
|
小
中
大
是一樣的。但是你用16位的D600就不能超過65535.
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
輸入16位與32位指令脈沖數目是否相同
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院