在三菱PLC中,一個程序中有自動程序和手動程序,同一個輸入點能否分別在自動和手動程序中使用?
分享
zhangli019
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
587 個
工控威望:
2465 點
下載積分:
1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間:
2011-02-18
最后登錄:
2024-01-27
查看zhangli019的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-03-28 09:33
全看
|
小
中
大
可以,像輸入輸出點可以這樣用,但是要注意雙線圈輸出的問題,還有,數據寄存器和輔助寄存器使用要小心,要避免重復使用時會意外干擾(程序中意外修改)