樓主  發表于: 2012-03-26 18:18
我用的是三菱的MR-J2S私服放大器,現在遇到了一個這樣的問題,就是我的放大器雖然可以接受到脈沖,可是我的電機就是不轉,線路檢查過了沒什么問題,請各位大蝦,幫幫,
憑借你們的經驗幫我分析下,會有什么問題出線這樣的狀況.
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1071 個
工控威望: 1236 點
下載積分: 18533 分
在線時間: 293(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-07-26
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-27 09:16
樓上的說得對,原因只有兩個,1是接線錯誤,2是伺服參數沒有設置正確。三菱好像要設成脈沖+方向。