是這樣的,PLC是FX2N-16MR然后要接一個FX2N-2LC和一個FX2N-4DA。
2LC是0號,4DA是1號,PLC是AC電源DC輸入的
然后我想把這兩個特殊模塊的24V電源都接到PLC的24V電源上,但是今天查了下手冊,16MR的PLC的24V電源容量只有250mA。
2LC的要55mA 4DA的竟然要200mA 這樣就差了5mA
本想外接24V電源,但是在選的過程中發現那些電源是4.5A的會不會太大了?還是說我上面算的有問題?
請大神指教,本人初入工控。
分享
gz000525
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
328 個
工控威望:
1560 點
下載積分:
76222 分
在線時間: 1006(小時)
注冊時間:
2013-07-19
最后登錄:
2025-07-23
查看gz000525的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-12-12 09:05
全看
|
小
中
大
2LC與4DA肯定要外接電源的,4.5A是說電源的輸出電流吧,從電源到2LC與4DA是要配線的,電流跟配線的線徑有關
可以看看多大的線徑對應的是多大的電流。
自我解救