用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
愛情
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
求助,關于FX2N連接特殊模塊的問題
上一主題
下一主題
wang91569
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
16 個
工控威望:
139 點
下載積分:
1438 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2013-04-10
最后登錄:
2014-03-30
查看wang91569的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-12-11 13:34
全看
|
小
中
大
是這樣的,PLC是FX2N-16MR然后要接一個FX2N-2LC和一個FX2N-4DA。
2LC是0號,4DA是1號,PLC是AC電源DC輸入的
然后我想把這兩個特殊模塊的24V電源都接到PLC的24V電源上,但是今天查了下手冊,16MR的PLC的24V電源容量只有250mA。
2LC的要55mA 4DA的竟然要200mA 這樣就差了5mA
本想外接24V電源,但是在選的過程中發現那些電源是4.5A的會不會太大了?還是說我上面算的有問題?
請大神指教,本人初入工控。
分享
chenji06
沒事來溜溜
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
53 個
工控威望:
475 點
下載積分:
2339 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間:
2010-11-18
最后登錄:
2021-04-19
查看chenji06的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-12-13 14:10
全看
|
小
中
大
你的4AD模塊外接24VDC電源供電,就不會占用PLC的啦!
速度讓時間更充裕
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
求助,關于FX2N連接特殊模塊的問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院