大家是如何寫一個 氣缸有異常時的程序?
目前我是 :
氣缸前後限 有裝磁簧開關
氣缸未觸發時 設一個延遲 後限沒亮
or 氣缸觸發時 設一個延遲 前限沒亮
就報異常訊號
請問還有哪些方式比較確實呢?
分享
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
591 個
工控威望:
8213 點
下載積分:
6056 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間:
2008-03-17
最后登錄:
2025-08-05
查看天空流星的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-12-20 10:45
全看
|
小
中
大
LDI Y0 ANI X1 OUT T0 D300
LDY0 ANI X0 OUT T1 D300
LD T0 OR T1 SET M500
氣缸電磁閥Y0 單線圈2位閥
氣缸到位信號X0
氣缸原點信號X1
M500異常報警,
D300 延時時間,按時間情況設定,比正常動作時間略長就行
分享