用三菱FX-2N的PLC。編程的時候用DDIV指令,運算負數。比如:DDIV D10 D14 D18
當D10中是負數的時候,在DDIV中D10顯示的是一個很大的值,D18中的值也是很大的值,
可以將它還原成負數嗎?還是DDIV不能用于負數的計算?
在線等,雖然是個很菜鳥的問題,但本人其實比菜鳥還菜,請指教。
分享
jesselai
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
223 個
工控威望:
403 點
下載積分:
5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間:
2008-12-05
最后登錄:
2016-07-13
查看jesselai的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-12-09 11:37
全看
|
小
中
大
樓上正解,這就是數制的問題了