打開三菱軟件通過以太網模塊QJ71E71可以正常連接,上下載程序都沒問題?墒且淮蜷_INTOUCH上位機軟件與PLC通訊時QJ71E71的COM ERR紅燈就亮,報的故障代碼是C080,代碼解釋為:在MELSECNET/H,MELSECNET/10繼電器通訊或數據鏈接指令通訊期間,無法獲得外部設備的IP 地址。解決方法為:{設置以太網模塊的以太網MNET/10路由器信息;·更改MELSECNET/H,MELSECNET/10的參數轉換方法}。請問到底是什么意思啊,該怎么解決啊
分享
shcaoxianyon
你的觀望俺的希望
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
840 個
工控威望:
1179 點
下載積分:
4278 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間:
2009-03-24
最后登錄:
2025-07-15
查看shcaoxianyon的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-11-29 08:35
全看
|
小
中
大
我現在時測試的,只寫了幾步程序,程序肯定沒問題。
分享
shcaoxianyon
你的觀望俺的希望
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
840 個
工控威望:
1179 點
下載積分:
4278 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間:
2009-03-24
最后登錄:
2025-07-15
查看shcaoxianyon的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-11-29 13:02
全看
|
小
中
大
IP在同一網絡啊,PLC192.168.0.2,intouch里也是這樣設的,用intouch和PLC模擬連上了,用PLC連就COM ERR燈亮,且在畫面里點擊按鈕PLC無動作