請教各位
有遇過 Y 電晶體輸出異常的嗎?
我的接法是全部輸出COM點都接"-24V" ,都是驅動24V電磁閥
出現 Y4 動作時 Y5也跟著動作,但是Y5的輸出訊號燈沒有亮
而且時好時壞,但是通常不是只有繼電器輸出才會有可能接點壞掉的情況嗎?
而且為什麼是時好時壞?
另一個問題,用繼電器輸出的驅動24V電磁閥,Y點常常就損壞,長ON不放開,但也是時好時壞
斷電一下子,就可以恢復正常,但是過一會,又會異常,請問這是接點壞掉嗎?
是什麼原因造成的?
煩請解惑,謝謝
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9729 個
工控威望:
8627 點
下載積分:
16862 分
在線時間: 5339(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-02
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-11-28 09:14
全看
|
小
中
大
1,可能是硬件故障。
2,繼電器有時粘住了。原因是電流過大,或者動作過于頻繁。
樓主留言:
感謝~
請問繼電器輸出的問題
該怎麼避免呢?
要接怎麼樣的保護電路嗎?
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9729 個
工控威望:
8627 點
下載積分:
16862 分
在線時間: 5339(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-02
查看ymmfa的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-11-28 12:21
全看
|
小
中
大
繼電器雖然說有1A或2A。但說明書上特別會講到,有時會有電流沖擊,這種沖擊會產生10-20倍的電流。
平時只有0.5A沒問題,在合上的一瞬間可能會產生5-10A的電流,就粘住了。
這種還是只能加裝一個中間繼電器。
樓主留言:
真誠感謝!
那這樣子就是Y繼電器輸出
再加上一個繼電器來觸發電磁閥?