各位大俠:
我想有個問題問問大家,用三菱PLC FX2N-60MR 和一個FX2N-4AD的模塊做一個稱重的程序,稱重變送器是一個1000KG/20mA 這個程序改怎么做。想請教大家,
分享
john42tw
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1300 個
工控威望:
6131 點
下載積分:
56259 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間:
2012-04-24
最后登錄:
2025-08-01
查看john42tw的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-11-26 08:22
全看
|
小
中
大
1.假設你已知道FX2N-4AD使用方式 並可以讀取
2. 0~1000kg = 0~20mA = 0~4000 (AD轉換讀值)
=>4000讀值 = 1000kg
=> 1讀值 =1000kg /4000
=> 1讀值 =0.25kg
3.500kg
=>500kg / 0.25 =2000
當讀值>=2000時(500kg) 要停止