請問哪位知道三相75KW電機要用多大的線和多大的空開 怎么算的 謝謝
分享
快樂成長
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
27 個
工控威望:
146 點
下載積分:
624 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間:
2013-10-18
最后登錄:
2013-12-23
查看快樂成長的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-11-16 16:59
全看
|
小
中
大
斷路器250A/3P,銅電纜4芯75mm2以上更佳