最近,老板出了一個問題, 比如說,一個20層樓高的居民區,電機不運行時水壓在5樓, 如果需要給6樓以上供水時電機運轉, 電機系統放在地下室, 現在問題是電機運轉的壓力要減去正常水壓的壓力, 也就是說電機的滿負荷運行時只能維持6-20層的壓力, 在實際的工程中如何進行壓力相加。
分享
cooler_show
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
123 個
工控威望:
267 點
下載積分:
527 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間:
2011-06-30
最后登錄:
2019-12-03
查看cooler_show的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-11-11 11:21
全看
|
小
中
大
我大概聽到lz的意思了。也就是說水壓天生有5l那么高。要求電機運行時誰要能夠維持在6l到20l之間的某個樓層上是不是?這個簡單的呀,電機加個變頻器,變頻器使用pid控制,用水壓來控制變頻器輸出功率。不過真的這樣要求的話,實際當中你還要加個儲水箱什么的,不然壓力變化會很大的。