師傅們,用FX2N和英威騰變頻通訊,RTU方式,如設定頻率D0(20HZ),怎樣將D0的值轉化為十六進制?因為RTU方式規定必須為十六
進
制數。懇請大俠詳解。急盼答復,謝謝了!
[ 此帖被會飛的豬751在2013-11-11 06:28重新編輯 ]
分享
john42tw
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1300 個
工控威望:
6131 點
下載積分:
56259 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間:
2012-04-24
最后登錄:
2025-08-01
查看john42tw的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-11-11 08:48
全看
|
小
中
大
PLC 當中儲存的都是2進制
看你用甚麼方式來看 K:十進制 H:十六進制
K15 = HF = 0000 0000 0000 1111
分享
john42tw
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1300 個
工控威望:
6131 點
下載積分:
56259 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間:
2012-04-24
最后登錄:
2025-08-01
查看john42tw的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-11-11 08:51
全看
|
小
中
大
例 : D0=20HZ
[MOV K20 D0] OR [MOV H14 D0]