西門子Smart700如何設置離散量報警,程序里怎么寫,求大神指教。
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3401 個
工控威望:
3199 點
下載積分:
70678 分
在線時間: 1608(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-08-02
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-11-05 09:05
全看
|
小
中
大
西門子報警寫法都是一字的方式進行的。
1)先在變量中建立若干個報警字。如:mw100
2)編輯離散量報警文本,并在觸發變量中附上你變量中的地址mw100,如果你安裝的是2008版以上的版本系統自動生成排序,如果是以下版本則只能是自己排序。具體排序以mw100為例,就是m101.0---m101.1-------m101.7---m100.0---m100.1------m100.7.
3)在PLC中編輯報警程序這個必須與觸摸屏編輯地址一致
下載PLC程序到cpu,下載觸摸屏程序到屏,驗證。