用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
掌握
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
西門子200PLC的怪現象,請大家指教
上一主題
下一主題
hsgzp
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
196 個
工控威望:
376 點
下載積分:
9045 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間:
2007-09-14
最后登錄:
2025-07-24
查看hsgzp的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-11-02 23:13
全看
|
小
中
大
向大家咨詢一個問題,我的CPU是CPU224XP 214-2BD23-0XB0,后面加了個223-1PL22-OXA8擴展單元,現在出現的問題是:擴展單元輸入I2.0,有信號,輸出Q3.2和Q3.5上的燈亮了,說明程序動作了,但是實際這2個點,沒有接通,沒有電壓,替換了一個新的擴展單元還是這個現象。這個擴展模塊和新的擴展模塊在其它地方使用正常。
是不是CPU單元的供電有問題,導致擴展不正常。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
西門子200PLC的怪現象,請大家指教
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院