FX1N-1DA-BD如何計算出馬達的rpm
上一主題
下一主題
hw9089
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
43 個
工控威望:
181 點
下載積分:
673 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間:
2013-03-14
最后登錄:
2025-03-07
查看hw9089的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-10-30 13:25
全看
|
小
中
大
大家好~
小弟目前用的是FX1S配FX1N-1DA-BD,要用來控制直流馬達運轉,我用D26轉移數值給D8114輸出模凝量給轉速控制卡
然後用測試轉速的校正儀器去測量,根據給的數值再搭配測量轉速器,會測量我直流馬達是多少rpm
M8114是用電壓輸出
現在想知道如何不用靠轉速器去測量就可以計算出我馬達的rpm呢?就是我給D8114多少數值就可以知道現在是多少rpm
這樣的程式該如何編寫?
或者有零件可以顯示現在多少rpm的嗎?
再這先謝謝了!!
程式編寫如圖
分享
bean429
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
5 個
工控威望:
120 點
下載積分:
408 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間:
2011-11-30
最后登錄:
2022-02-16
查看bean429的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-11-02 21:12
全看
|
小
中
大
在馬達上安裝一個碼盤,只開一個缺口,再用一個光電傳感器檢測,程序用 [SPD X1(Sensor k1000 D100]檢測轉速,SPD 命令可以查一下手冊,sensor 接在PLC高速計數輸入點;
或者可以測一下電壓,在測定一下轉速,用測速器測一下,多測幾組數據,一般應該是線性的關系,就知道電壓對應的轉速了
個人意見,僅供參考了