斷路器與熱繼電器都是過流保護元件,
斷路器過流時能在一瞬間跳開切斷電源,
熱繼電器是元件長時間過流,導致發元件發熱跳開,但在實際使用中發現也能瞬時跳開,
請問斷路器能不能代替熱繼電器
分享
ajan
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
68 個
工控威望:
862 點
下載積分:
3675 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間:
2006-12-15
最后登錄:
2025-07-25
查看ajan的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-10-09 16:22
全看
|
小
中
大
帶熱脫扣的斷路器的熱脫扣整定值誤差較大。熱繼電器也是熱脫扣,但其熱脫扣整定值誤差很小。
斷路器有滅弧系統,可以安全切斷電路,同時對線路進行短路保護。
斷路器電流值固定,熱繼電器一般都可調電流值。
一般只用斷路器進行短路保護,熱繼電器用來對電機的過載保護