元件、三相異步電機一個(三角形運行)、交流接觸器一個、時間繼電器一個、
現象;1;沒接電機前接觸器動作正常
2;接上電機通電測試,接Y啟動接觸器吸合電機旋轉,Y運行1S后接三角形接觸器吸合、同時Y接觸器斷開(到這步按理說電機是應該切換成三星型運行了)電機無旋轉,檢查線路主電源有電無缺相
請問大俠們這是什么原因使電機從Y啟動切換成三角啟動就不旋轉了呢
一般降壓啟動Y運行多久才切換至三角形啟動比較合理
跪求前輩幫忙解惑
附三角形降壓啟動電路圖
崇拜高手
分享
wxh2007
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4 個
工控威望:
120 點
下載積分:
592 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間:
2013-10-06
最后登錄:
2015-11-16
查看wxh2007的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-10-09 21:53
全看
|
小
中
大
將電機接線調下方向
樓主留言:
如何調 是電源對調 還是把繞組接線對調呢