元件、三相異步電機一個(三角形運行)、交流接觸器一個、時間繼電器一個、
現象;1;沒接電機前接觸器動作正常
2;接上電機通電測試,接Y啟動接觸器吸合電機旋轉,Y運行1S后接三角形接觸器吸合、同時Y接觸器斷開(到這步按理說電機是應該切換成三星型運行了)電機無旋轉,檢查線路主電源有電無缺相
請問大俠們這是什么原因使電機從Y啟動切換成三角啟動就不旋轉了呢
一般降壓啟動Y運行多久才切換至三角形啟動比較合理
跪求前輩幫忙解惑
附三角形降壓啟動電路圖
崇拜高手
分享
supermax
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
590 個
工控威望:
2540 點
下載積分:
3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間:
2011-03-20
最后登錄:
2021-03-26
查看supermax的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-10-09 13:57
全看
|
小
中
大
KM3的自鎖觸頭搞錯了
樓主留言:
真是好人! 我都沒注意看 實際接的不是這個圖紙
分享
supermax
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
590 個
工控威望:
2540 點
下載積分:
3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間:
2011-03-20
最后登錄:
2021-03-26
查看supermax的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-10-09 13:59
全看
|
小
中
大
把KM2-K常開換成KM3-K常開才對。
分享
supermax
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
590 個
工控威望:
2540 點
下載積分:
3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間:
2011-03-20
最后登錄:
2021-03-26
查看supermax的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2013-10-09 14:07
全看
|
小
中
大
而且TM1有可能出現轉換不可靠,因為你的KM3-K常閉串在TM1線圈回路上,接觸器得電是先斷常閉后合常開,這樣就有可能出現KM3還沒自鎖就斷開TM1,造成轉換失敗現象。
樓主留言:
真誠感謝!能否給個可靠的圖紙呢
這個圖紙是臨時做 實際接線不是按這個圖紙做