用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
關稅
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
星三角降壓啟動問題
上一主題
下一主題
512998120
呆
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
109 個
工控威望:
333 點
下載積分:
4831 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間:
2012-10-16
最后登錄:
2024-01-10
查看512998120的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-10-09 12:55
全看
|
小
中
大
元件、三相異步電機一個(三角形運行)、交流接觸器一個、時間繼電器一個、
現象;1;沒接電機前接觸器動作正常
2;接上電機通電測試,接Y啟動接觸器吸合電機旋轉,Y運行1S后接三角形接觸器吸合、同時Y接觸器斷開(到這步按理說電機是應該切換成三星型運行了)電機無旋轉,檢查線路主電源有電無缺相
請問大俠們這是什么原因使電機從Y啟動切換成三角啟動就不旋轉了呢
一般降壓啟動Y運行多久才切換至三角形啟動比較合理
跪求前輩幫忙解惑
附三角形降壓啟動電路圖
崇拜高手
分享
sug
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
178 個
工控威望:
290 點
下載積分:
999 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間:
2009-10-07
最后登錄:
2025-04-24
查看sug的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-10-23 09:08
全看
|
小
中
大
三角形運行時的接觸器自鎖觸點是否接好
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
星三角降壓啟動問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院