大家請看 如果運行的過程中低壓PL 斷開的話, KT3斷電,導致KT3 延時斷開點 立即復位,這故障燈就會閃一下后滅掉,
故障燈就不能指示故障,求達人教我如何改,越簡單的辦法越好
我想了一個下午都沒想出辦法來
分享
西歐工控
多試一次,就會成功
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
625 個
工控威望:
3340 點
下載積分:
76947 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間:
2010-09-21
最后登錄:
2025-07-23
查看西歐工控的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-03-22 20:43
全看
|
小
中
大
KA1加個自保持,串一常閉按扭做為報警確認,