X0通過編碼器連續輸入脈沖,Y0連續輸出脈沖。要使Y0輸出的脈沖數總是X0輸入脈沖數的30%怎么寫程序?
分享
junln
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
34 個
工控威望:
153 點
下載積分:
672 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間:
2012-04-07
最后登錄:
2020-06-03
查看junln的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-09-27 14:00
全看
|
小
中
大
這個問題如果是我遇到,可能會用這樣做:
用高速計數器讀出x0的值,三菱FX中好像是C235對應X0,
高速計數器是32位運算
LD X0 OUT C235 K999999 開始計數
DMOV C235 D100 計數器值轉到D100
DMUL D100 K3 D200 乘3
DDIV D200 K10 D300 除以 10,忽略余數
然后用發脈沖指令,32位前面加D(PLSR PLSY DRVI DRVA),D300就是脈沖數量
分享
junln
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
34 個
工控威望:
153 點
下載積分:
672 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間:
2012-04-07
最后登錄:
2020-06-03
查看junln的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-09-27 14:08
全看
|
小
中
大
一個掃描周期內,脈沖指令執行完成,用M8929, 復位RST D100