PLC稱重的,得到的稱重結果總是在跳動,,,用表打輸入電壓穩定沒怎么變化,是什么原因,有什么辦法解決?大神們幫幫忙。。。。
分享
danny518
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
45 個
工控威望:
181 點
下載積分:
678 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2013-09-24
最后登錄:
2015-01-01
查看danny518的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-09-28 13:55
全看
|
小
中
大
你萬用表的AD分辨率沒有你AD模塊的高。所以你以萬用表測量數值做標準本身就有問題。