論壇里面的大蝦,本人做工控多年了,對伺服不是很了解,
假設:
電機額定轉速:
2000RPM
電機輸出側減速機:
1:10
電機輸出側主動輪直徑:
80MM
伺服編碼器開辨率:
262144 18
位
PLC
最大輸出脈沖:
100K HZ
1:求師傅們幫我解釋一下伺服的最高線速度;
2:
電機轉一周,所需要
PLC
脈沖數;
解釋最好有公式,本人在此先謝過了!
分享
迷茫中
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
270 個
工控威望:
1180 點
下載積分:
1617 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間:
2010-10-06
最后登錄:
2025-07-18
查看迷茫中的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-09-21 21:34
全看
|
小
中
大
發表下我的見解
1,你額定轉速是2000,相當于每分鐘2000轉,減速比是10即每分鐘只轉了200轉,又直徑是80MM即圓的周長是80X3.14=