有個系統,都是三菱PLC模塊,想問下可以將幾個PLC模塊的+24V接在一起,再將幾個COM點都接在一起嗎?
以前我一直這么做的,但今天遇到個問題是有個輸入輸出模塊POWER燈不亮了,后來我將其+24V電源拿掉,燈就亮了也有輸出,再將+24V電源接上的話,輸入、輸出、POWER燈都不亮了,請問這個是什么情況?
我斷電情況下,測這個模塊+24V 和COM端也沒有短路現象,得電后再測也有24V電源輸出,但就不能和其它的+24V連接在一起。
另外我還想問下,PLC有必要接地嗎?我以前從未接地。
偉人之所以偉大,是因為他與別人共處逆境時,別人失去了信心,他卻下決心實現自己的目標。
分享
kaiyuan12345
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
216 個
工控威望:
384 點
下載積分:
986 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間:
2013-09-03
最后登錄:
2017-03-29
查看kaiyuan12345的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-09-22 22:03
全看
|
小
中
大
0V并一起就可以了。