PLC是FX2N的,觸摸屏是GT1275。開始是OK的,最近會出現在轉換畫面時上一個畫面的部分顯示會顯示在下一畫面中,而下一畫面的顯示是完整的。換個其它畫面再返回來又好了。這是什么情況?是不是通訊問題?原來是海泰克觸摸屏和FX2N做通訊,后來屏壞了就改用GT1275屏了,PLC程序沒改。問問各位大大們,什么會造成這種情況!
分享
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
259 個
工控威望:
308 點
下載積分:
141794 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間:
2009-07-30
最后登錄:
2025-07-15
查看ykykkhor的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-09-30 00:33
全看
|
小
中
大
1) 這是畫面重疊設定造成的, 請查看畫面轉換設定,系統設定, 和重疊設定
2) 換個其它畫面再返回來又好了是因為剛好重疊地址復位 (比如 D101=0)