我在觸摸屏上設置頻率和脈沖數用的是保持數據寄存器,為什么用DDRVI相對定位,驅動一次完成時,寄存器就全部歸零了,有什么辦法不讓寄存器歸零,用DZRN原點回歸設置的兩個保持寄存器到是可以,請教師傅。
分享
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1996 個
工控威望:
7821 點
下載積分:
70602 分
在線時間: 759(小時)
注冊時間:
2008-01-07
最后登錄:
2025-07-27
查看和諧共贏的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-09-17 15:44
全看
|
小
中
大
你用掉電保持數據寄存器