伺服走位置不準,哪位大俠知道
上一主題
下一主題
會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
301 個
工控威望:
2110 點
下載積分:
4588 分
在線時間: 668(小時)
注冊時間:
2013-01-17
最后登錄:
2025-01-17
查看會飛的怪獸的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-09-17 09:11
全看
|
小
中
大
PLC發給伺服的脈沖數是固定的,但是每次伺服走的位置不一樣,有時走的準,有時又少走3MM
熟悉三菱、信捷、臺達、歐姆龍等多種PLC編程,威綸、三菱、顯控等觸摸屏設計和自動化系統設計, 承接各種非標自動化設備的PLC程序開發,長期為客戶提供整套自動化方案,深圳或珠三角地區,歡迎加QQ 908643454
分享
迷茫中
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
270 個
工控威望:
1180 點
下載積分:
1617 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間:
2010-10-06
最后登錄:
2025-07-18
查看迷茫中的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-09-21 12:35
全看
|
小
中
大
應該是干擾的原因,我們公司曾經就出過這種情況,每次都不準檢查了好久沒檢查出來什么原因,后來我發現是脈沖丟失了,模塊發送的脈沖與放大器接受的脈沖不一樣,更改成屏蔽線后就OK了
QQ 20471661
分享
迷茫中
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
270 個
工控威望:
1180 點
下載積分:
1617 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間:
2010-10-06
最后登錄:
2025-07-18
查看迷茫中的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-09-30 19:34
全看
|
小
中
大
屏蔽屏蔽
QQ 20471661