AC24V通過整流為DC24V,給觸摸屏通電
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 2/3 Go
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2680 個
工控威望:
7394 點
下載積分:
3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間:
2010-12-26
最后登錄:
2023-05-29
查看shi2999的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2012-03-20 22:07
只看該作者
|
小
中
大
AC24V整流濾波后是24 X 1.4 = 33.6V觸摸屏不死才怪。如果AC24V整流不濾波會有高次諧波也會直接損壞觸摸屏。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(似水ing) 熱心助人
下載積分:+1(hswangliqun) 優秀文章
分享
hulilanyu
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
197 個
工控威望:
253 點
下載積分:
2037 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間:
2010-08-18
最后登錄:
2025-07-02
查看hulilanyu的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2012-03-20 22:35
只看該作者
|
小
中
大
建議用開關電源吧,不要因少失大了,
分享
奮斗人生
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
584 個
工控威望:
740 點
下載積分:
10839 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間:
2011-09-05
最后登錄:
2025-06-11
查看奮斗人生的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2012-03-20 22:48
只看該作者
|
小
中
大
AC24V整流之后肯定不止DC24V拉,加個7824吧!
分享
yhnt
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
365 個
工控威望:
1309 點
下載積分:
3396 分
在線時間: 885(小時)
注冊時間:
2009-07-11
最后登錄:
2025-03-30
查看yhnt的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2012-03-20 22:59
只看該作者
|
小
中
大
開關電源也不是很貴,燒掉觸摸屏劃不來。
分享
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
426 個
工控威望:
2536 點
下載積分:
7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間:
2011-05-28
最后登錄:
2017-02-24
查看xtgm123的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2012-03-20 23:03
只看該作者
|
小
中
大
一個24伏的開關電源也就幾十元到100元,樓主,還是不要省了~~~~~~
分享
hahahaha
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
482 個
工控威望:
665 點
下載積分:
30796 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間:
2011-11-03
最后登錄:
2018-01-01
查看hahahaha的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2012-03-21 00:13
只看該作者
|
小
中
大
最可靠還是用開關電源。
分享
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
785 個
工控威望:
5312 點
下載積分:
15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間:
2011-12-21
最后登錄:
2020-05-31
查看zmy450365的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2012-03-21 00:16
只看該作者
|
小
中
大
必須用開關電源
分享
祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
912 個
工控威望:
6785 點
下載積分:
5550 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間:
2012-02-13
最后登錄:
2019-03-28
查看祥林嫂的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2012-03-21 09:18
只看該作者
|
小
中
大
開關電源必須要用的~樓上各位對問題的分析 受教了 ~ 謝謝哈
分享
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
878 個
工控威望:
1161 點
下載積分:
8915 分
在線時間: 1855(小時)
注冊時間:
2011-04-17
最后登錄:
2025-06-26
查看陳大圍的
主題
/
回貼
20樓
發表于: 2012-03-21 20:52
只看該作者
|
小
中
大
開關電源,線性電源都可以的,不要因小失大啊
專心學工控技術,請各位幫忙指教
分享
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
858 個
工控威望:
5759 點
下載積分:
11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間:
2011-12-24
最后登錄:
2018-07-22
查看wananjushi的
主題
/
回貼
21樓
發表于: 2012-03-22 16:04
只看該作者
|
小
中
大
同意樓上各位大俠的建議
wananjushi
分享
aoouang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
273 個
工控威望:
402 點
下載積分:
2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間:
2011-06-21
最后登錄:
2015-11-18
查看aoouang的
主題
/
回貼
22樓
發表于: 2012-03-22 16:44
只看該作者
|
小
中
大
AC24V整流后直流電壓在30V左右,如果加濾波電路的話電壓在35-42V之間,當然不能直接使用,最好是加個24V的穩壓管那樣比較安全,但是沒有隔離作用,如果有大的干憂時也會有波動,那樣還不如買個開頭電源。
綠色的微笑
分享
zhangli019
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
587 個
工控威望:
2465 點
下載積分:
1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間:
2011-02-18
最后登錄:
2024-01-27
查看zhangli019的
主題
/
回貼
23樓
發表于: 2012-03-23 20:24
只看該作者
|
小
中
大
樓主,不知道你想什么問題呢,
專業的事交給專業的人做,
變壓器變壓后是24V的話,經過整流濾波后電壓會升高的,不濾波的話那種電源根本就不合適使用,紋波大,干擾大,不出問題才有問題。!
另外,電網電壓會有波動,因此次級線圈上的電壓也是波動的,也就是說輸出的最高電壓可能會比預計的更高