絕對位置系統在斷電后,編碼器會記錄位置值,但是如果斷電后人為將軸轉動離開關機前的角度,然后再開機,系統是否會發現當前位置不是關機前位置而會讓伺服轉動?
分享
gaokunjian
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
190 個
工控威望:
337 點
下載積分:
1072 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間:
2011-06-27
最后登錄:
2025-07-15
查看gaokunjian的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-09-13 14:29
全看
|
小
中
大
絕對位置編碼器不是通常的增量式編碼器,可以理解成一個機械式千分表,馬達轉到不同的位置千分表有會指示不同的位置,即使斷電了,馬達被轉動過后編碼器位置也會跟著動,等下次上電后編碼器會把現在的位置告訴驅動器,這就是絕對位置編碼器。
而普通增量式編碼器位置值是累加上去的,數值保存在寄存器里,一旦斷電后被動過寄存器值和位置就不對應了。
分享