三菱plc米數設定的問題
上一主題
下一主題
732475658
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
18 個
工控威望:
114 點
下載積分:
1426 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間:
2009-10-13
最后登錄:
2019-03-07
查看732475658的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-09-04 21:57
全看
|
小
中
大
問一下三菱plc米數設定的問題,plc接收1個脈沖維綸觸摸屏顯示1米,如果plc接收4個脈沖觸摸屏也顯示1米,我不知道plc怎么編程,另外接收的脈沖數可以在觸摸屏上來回設定,希望幫助指點一下,謝謝,
分享
王志勇愛媳婦
千里之行,始于足下。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
213 個
工控威望:
1642 點
下載積分:
4097 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間:
2013-02-24
最后登錄:
2019-09-23
查看王志勇愛媳婦的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-09-06 15:07
全看
|
小
中
大
再給樓主補充下:
1.脈沖和米數的關系應該通過PLC程序來設定。
2.觸摸屏設定脈沖接受數,程序中應該用MOV指令。