關于FX2N-1PG K26 當前位置的疑問
上一主題
下一主題
cp1123
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
18 個
工控威望:
349 點
下載積分:
7341 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間:
2013-06-26
最后登錄:
2025-04-12
查看cp1123的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2013-08-31 13:59
全看
|
小
中
大
如果FX2N-1PG 設定以脈沖為單位
K26內所存儲的 是否是 伺服電機實際接收到的脈沖數
假如發送了10000脈沖 受干擾影響伺服電機直接收到9990個 那K26是不是9990
分享
lijinniu
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
623 個
工控威望:
3669 點
下載積分:
29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間:
2007-08-17
最后登錄:
2024-06-11
查看lijinniu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2013-08-31 15:35
全看
|
小
中
大
不是這么理解的。干擾只是與伺服連線間產生的。內部的脈沖肯定是一樣的。如果發了10000肯定內部也是10000不然就是有問題了。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(cp1123)
分享
lijinniu
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
623 個
工控威望:
3669 點
下載積分:
29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間:
2007-08-17
最后登錄:
2024-06-11
查看lijinniu的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2013-09-02 11:11
全看
|
小
中
大
也可以加一個高速計數模塊。接伺服控制器輸出的編碼器信號做成閉環控制